hallo,
ik heb overlaatst een ATS2000A geplaatst in een industrieel gebouw.
Wat me toen opgevallen is, is wanneer ik een brandalarm heb op mijn inbraaksysteem de externe sirenes blijven loeien tot dat iemand bevestigd met hun code.
Dat lijkt me dat 's avonds niet zo ideaal als er geen personeel aanwezig is en pas de volgende ochtend arriveert.
Bij een inbraakalarm stoppen de externe sirenes na 3 minuten.
Bij een brandalarm stopt dit nooit, omdat de inbraakcentrale een soort impulserende sirene uitgang activeert (je zal horen dat een brandalarm een andere toon heeft)
waardoor de sirenes dus nooit uit zichzelf stoppen.
Ik heb al wat zitten zoeken in de uitganginstellingen op de titan software, maar kan helaas niet meteen iets vinden.
Aritech wist niet meteen raad met mijn vraag via telefoon…
Iemand een creatieve oplossing voor dit?
mvg